无窗房间的装修材料等级在设置喷淋和自动报警的情况下是否需要升一级?

根据以下复函,是否无窗房间的装修材料等级在设置喷淋和自动报警的情况下,按《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定 设计即可,不需要提高一级?


个人理解是,无窗房间消防条件较差,因此装修材料应提高一级;

房间在设置喷淋和自动报警的情况下,消防条件较好,因此装修材料降低一级。

两个条件综合,一升一降,装修材料保持不变较为合理。


wooddragon | 2022-04-16 13:32
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

小马 2022-04-17 18:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑内部装修设计防火规范里面写的很清楚啊,除了第四章里描述的场所外,这个函应该是针对项目来的

xfjy 2026-02-03 10:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能降 特殊场所

5.1.3 除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级。

李勤 2026-05-13 12:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

特殊房间不能降级