自喷问题的

请问不同功能组合的公建,比如首层是商业,二到五层是办公,六到八层是公寓,看是否设置自喷,比如,单看商业的建筑面积是拿总面积还是单独商铺的呀

深渊下的魔 | 2022-04-15 07:25
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

姜子牙疼 2022-04-15 15:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

8层也算是二类高层了  肯定要设置了  然后是看危险等级了   危险等级要分开看了  不能整层来分

充楞装傻 2022-04-15 17:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1. 消防设施是按照总建筑定性的, 如果拆开算,啥都不用装 了。

2. 单层1500或总3000,满足一条就要装。

3. 复杂功能建筑,建议安装,避免以后整改

刘丽波 2022-04-15 19:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

具体看建筑定性吧。一二类高层,都需要设置自喷。多层公建,如果各自功能分别按建规1.0.4分割,可按各自面积分别考虑。

乌伤浪人 2022-04-22 22:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

具体情况具体分析对待。建筑面积、高度、使用功能等多方位才能定性的!

李勤 2026-05-13 12:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按建筑整体考虑