请问下蓄电池形消防应急照明照度是多少,配电室应该配多个怎么算。

请问下蓄电池形消防应急照明照度是多少,配电室应该配多个怎么算。

请写下您的回答回答

回答 | 2

充楞装傻 2022-04-13 17:59 00 [回复]举报

消防说的是地面照度~~灯放1米高和3米高不一样;

这里需要备用照明(亮度等于平时亮度),没说需要应急疏散照明。

10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。


配电室地面 备用照明照度=正常照度= 200 lx , 持续时间 2h。(一般用消防电)

                  疏散照明照度=1 lx  持续时间随建筑。

按照度设灯具。

潘天坤 2024-07-01 00:55 00 [回复]举报

蓄电池一般是备用照明,建规GB50016要求其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度