消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

这个图怎么理解,s2接的是总线控制盘?c是多线控制盘?s2是否接了所有的消防设备(包括水泵)?如果s2能手动启动卷帘之类的,那么s2能不能手动启泵?

姜子牙疼 | 2022-04-11 11:38
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

消防网友78337 2022-04-11 14:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

s2可以理解为总线控制盘,图集定义为联动信号总线;

c可以理解为多线控制盘,图集定义为直接控制线路;

s2是连接了所有的需要联动控制的消防设备(其中包括水泵)


如果s2能手动启动卷帘之类的,那么s2也能手动启泵,这类启动方式叫总线启动。

牟青 2022-04-11 16:06  0 赞  1 踩 [回复] 举报

S2是内部联动控制,达到条件启动,无法手动启动

乌伤浪人 2022-04-11 22:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

S2即总线模块联动控制,在消防联动控制设计的一般规定里有规定,所有需要联动的设备都应设置总线模块联动控制,这当然包括了消防泵,能通过总线控制手动启动消防泵,这就是通常所说的接入总线控制盘;C通俗的说就是手动控制盘(或专线控制盘、多线控制盘),主要联动控制规范规定重要的消防设备,如消防泵、防排烟风机、雨淋阀电磁阀等建筑内重要的消防设备。我理解的是重要的消防设备在发生火灾时要起关键作用,即有总线联动控制,又设置专线控制,可以起到消防一贯的一备一用的原则。

牧尘 2022-04-23 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要用总线控制盘控制的必须有控制模块。如果泵控制方式有模块和专用线路。那S2和C都可以控制

李勤 2026-05-13 13:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

s2可以手动通过模块启动消防泵,C是多线启动

sail 2026-08-31 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

手动启泵是C

关闭

关闭

手机APP下载