柴油发电机设置在室外,储油间储油量是不是可以大于1立方

柴油发电机设置在室外,储油间储油量是不是可以大于1立方

消防网友63108 | 2022-04-11 10:56
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

布鲁斯 2022-04-11 21:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没这个说法

老衲 2022-04-15 16:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,不超过15m³的储罐可以设置室外靠外墙布置

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019     6.1.10

消防网友63108   回复: 老衲2022-05-09 11:21

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报