消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

酒店卫生间喷淋问题

酒店卫生间需要设置自动喷淋吗

奔腾的骏马 | 2022-04-09 16:14
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

刘丽波 2022-04-10 09:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置自喷系统的酒店,卫生间也需要设置

消防网友69339 2022-04-10 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主要考虑是否为一类高层公共建筑

姜子牙疼 2022-04-15 15:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

简单说就是外面设置了那就要设置  外面没设置  那就不用设置

乌伤浪人 2022-04-15 22:10  2 赞  0 踩 [回复] 举报

卫生间是否设置喷头,其实是有争议的。现在很多人认为卫生间内也需要设置喷头,是因为老的高规曾经规定小于5平米的卫生间内可以不设置喷淋,但新的建规2014取消了这个表述,所以大家都反推认为卫生间应该设置喷淋。我个人认为是如果卫生间无可燃物或可燃物少,可以不设置喷淋。但现在大多数的项目都是多一事不如少一事,既然其他部位都按要求设置了喷淋,也不在乎卫生间再设置一个喷头了,免得引起争议惹麻烦,导致审查或验收不合格。

潘天坤 2024-08-07 16:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议按图施工,有设计即安装

如果属于需要设置自动灭火系统的场所,那么可以讨论下卫生间是否属于需要同时设置自动灭火系统的场所。有些人认为普通卫生间可燃物很少,属于火灾危险低的场所(建筑防火通用规范GB55037的条文说明及配套实施指南有提到可燃物很少的部位可以不设置),所以可以不设置自动喷水灭火系统,当然如果卫生间内存在比较多可燃物的情况还是要综合考虑自动灭火系统的。

如果属于不需要设置自动灭火系统的场所,那么卫生间就不需要自动灭火系统啦,如果可燃物较多就考虑存放一些灭火器设施。

最后就是讨论下多层公共建筑的宾馆是否要设置自动灭火系统,具体要看是否达到自动灭火系统的设防条件:地下及半地下室中的旅馆的客房、任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的多层旅馆建筑、设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他多层公共建筑

建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

李勤 2026-05-13 13:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

关闭

关闭

手机APP下载