室内消火栓系统和室外消火栓系统是否可以合用消防水泵?

阳光灿烂guy | 2022-04-08 22:01
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

刘丽波 2022-04-10 08:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。

消防网友69339 2022-04-10 11:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以合用,但最好不这样

ROY   回复: 消防网友693392022-04-11 11:58

合用能选到参数合适的水泵吗?水泵流量是不是就很大了?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

十万嬉皮 2022-04-11 10:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水合用。

  规范其实是鼓励合用的

乌伤浪人 2022-04-15 22:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消规规定宜合用。但从整个消规的规定来看,没有哪个条文规定了什么样的情况下必须设置室外消火栓泵。室外消火栓流量大于25L/S,不能满足两路供水设计,对消防水池存放室外消防用水量,设置消防取水口或取水井是有明文规定的。

李勤 2026-05-13 13:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以合用