原消防分隔的实体隔墙可否改为消防卷帘

原消防分隔的实体隔墙可否改为消防卷帘?

言午文武 | 2022-03-30 18:44
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

岙庙人生 2022-03-31 09:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

    若将防火隔墙改为防火卷帘应满足《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第 6.5.3条之规定, 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:
    1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
    2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
    3 除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。
    当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。
    当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。
    4 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
    5 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。
    6 其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。

言午文武   回复: 岙庙人生2022-03-31 11:29

收到,谢谢您

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

大狗狗7 2022-03-31 10:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是所有的防火墙都能改为消防卷帘的,让设计做,然后过审吧。

消防网友49953 2022-03-31 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这种改动,不仅要考虑消防方面,还要考虑建筑方面的因素,比如墙体承重方面,要全面考虑。