成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。
发表评论: 个人认为只要不是特殊管道,管道间的距离应该没有具体要求,但要满足施工和维修的要求,当间距过大时,下垂型喷头要加装挡水板。
2022-04-05 10:20
-
二级资质的消防技术服务机构能从事维修灭火器吗?
发表评论: 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范 》GB50444-2008对维修情形和维修周期做出了规定:《灭火器维修》GA95—2015对维修机构做出了“授权”要求,只有经过授权的维修机构保证维修设备和检验设备、人员、场地等条件下才可以进行灭火器维修,并不是所有的消防技术服务机构都可以进行灭火器维修。
2022-04-04 12:21
-
三级负荷是否在最末一级配电箱处设置自动切换装置?
发表评论: 强制性要求,必须要有,问题的争议应该在两路电源的来源问题。
2022-04-03 18:10
-
管道的压力
发表评论: 查看性能参数和质量合格证,应该不大于40MP
2022-04-03 17:38
-
安全出口属于消防法附则中的消防设施类别吗
发表评论: 安全出口属于建筑防火的安全疏散的评估项,不属于消防设施。
2022-04-03 17:32
-
商场的公共走道规划
发表评论: 没有强制要求,但做的时候要注意不要对建筑构件和配件的耐火极限造成影响,不能随意增加载荷,可查阅商业建筑设计规范JGJ48_2014
2022-04-02 17:40
-
原消防分隔的实体隔墙可否改为消防卷帘
发表评论: 这种改动,不仅要考虑消防方面,还要考虑建筑方面的因素,比如墙体承重方面,要全面考虑。
2022-03-31 14:38
-
黑色金属加工铸造
发表评论: 按钢铁冶金企业看待
2022-03-31 14:28
-
防烟排烟问题
发表评论: 最大不要超10,最小风速只要满足要求的排烟量的要求就行
2022-02-22 08:38
-
消防设备设施维护保养
发表评论: 要分月度检测和年度检测,都要做的,只是检测的项目不同,还有要看和甲方的合同是怎么规定的
2022-02-22 08:36
-
总平面图布置
发表评论: 可以,但两建筑均为耐火1.2级,且较高一面外墙为无门窗洞口的防火墙
2022-02-08 07:57
-
如何理解“防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
发表评论: 防火卷帘电机的抱闸有个机械联动与一个红色的玻璃管相连,发生火灾时,温度升高,玻璃管爆裂,,电机抱闸打开,防火卷帘在自重下就会降落了。
2022-02-06 15:30