消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

总平面图布置

一座倒班楼(宿舍)能与丙类厂房贴邻建造吗?

wj19981216 | 2022-02-07 22:39
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友49953 2022-02-08 07:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但两建筑均为耐火1.2级,且较高一面外墙为无门窗洞口的防火墙

沐浴阳光 2022-02-08 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    可以贴邻建造。可采用以下两种措施:1、相邻较高一面采用无门窗洞口的防火墙进行分隔。2、两座建筑的耐火等级均不低于二级,相邻较低一面采用无门窗洞口的防火墙,屋顶无洞口,且屋顶的耐火极限不低于1.00小时。

sewenlook   回复: 沐浴阳光2022-02-08 13:45

较低一面不可以吧?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

wj19981216 2022-02-08 16:01  1 赞  0 踩 [回复] 举报

查了规范,宿舍严禁设在厂房仓库内,没有规定不能贴贴邻建造,但是《建筑设计防火规范》实施指南对3.3.9条条文设计要点指出:宿舍是供职工生活、休息的场所,属于民用建筑,与厂房和仓库要有一定的防火间距。严禁设在仓库内,也不应与厂房仓库贴邻。

李勤 2026-03-11 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以贴邻,但墙体应满相应耐火等级要求

关闭

关闭

手机APP下载