消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷淋支管上能安装阀门吗

甲方给设计院提要求在每个商铺入户的喷淋加阀门,设计院回复新规可以安,但必须是装带锁具阀门。我翻新规没找到这条允许安装锁具阀门的规定。喷淋支管到底能不能装阀门?

BB | 2022-03-16 22:15
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友34346 2022-03-17 16:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

安锁的目的应该是保证不能随便关闭吧

刘丽波 2022-03-18 21:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《自喷规》10.1.4条款适用于报警阀上游环管。喷淋管道上除必要的阀门,其它阀门尽量不设,设置阀门也要保证管道畅通 。甲方的要求,目的显而易见,不应与以采纳。

石小东 2022-03-19 10:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》5.4.2 控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。

配水管上的阀门正常工作状态下应该处于常开,严禁关闭,带锁具是为了防止误关。阀门是为了方便检修,支路出问题需要检修,关支路阀门即可,不用全线停水。

李勤 2026-04-15 09:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-04-21 15:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为可以安装。锁具阀门应有物业方统一管理,防止租户随意关闭阀门。

关闭

关闭

手机APP下载