消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

环形消防车道

需要设置环形消防车道的项目,比如住宅小区有很多栋建筑,那么环形消防车道指的是每栋单体均需要设置还是只针对整个小区环形即可?

小蝈 | 2022-02-15 13:16
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

黄辉 2022-02-15 13:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

针对单栋建筑。


7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m²的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。 
7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。
    高层厂房,占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
7.1.4 有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。

李勤 2026-03-20 11:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

单体建筑规模需要设置环形消防车道,就应该按照单体建筑

关闭

关闭

手机APP下载