首层商铺是否每一间商铺均需布置广播与应急疏散呢,商铺面积小于200平。。

殇~~ | 2022-02-12 17:55
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

石峥嵘 2022-02-12 23:43  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防资源网有专题,可以查阅一下。b.1190119.com

蓝天枫 2022-02-25 15:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急广播扬声器其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。

sail 2026-08-31 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议设置。