消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

博物馆高大展厅自喷设计

博物馆展厅高度大于8米,自喷系统选择:1、预作用系统2、湿式系统3、消防水炮。高大空间若选预作用参数如何定。选择湿式与博物馆规范要求不一致。

maccivin | 2022-01-27 10:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2022-01-27 22:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《自喷规》图示,预作用系统净高超过8米时参数需要试验确定 。自动跟踪定位射流灭火系统,水炮的自动控制阀后干式管道长度不能超过30米,如能执行《建规》8.3.5,可以采用消防炮。如果展厅展品不是很珍贵,征求甲方意见,也可采用湿式系统。另外根据博物馆规范10.2.9,也可采用气体灭火系统或细水雾灭火系统。

abcd123 2022-01-29 16:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

明确博物馆等级,若为高等级建议采用预作用,否则普通喷淋即可。

关闭

关闭

手机APP下载