消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟设施问题

地上厨房小于100平无窗,需要设置机械排烟吗?

消防网友52694 | 2022-01-24 11:00
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

@mad 2022-01-24 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

       地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

ROY 2022-01-24 17:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼上回复为GB50016第8.5.4条规定。厨房认定为经常有人停留或可燃物较多场所可能存在争议,个人认为应综合考虑厨房的设计用途及是否使用燃气、是否储存食用油等易燃物情况进行综合判定。

潘天坤   回复: ROY2024-07-03 15:20

厨房经常有人停留有什么争议呀?难道按照无人停留考虑?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

GANSTER 2022-02-10 10:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厨房至少满足人员经常停留这一条,因此必须考虑做排烟

潘天坤 2024-07-03 15:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

此区域属于建筑面积大于50平方米且经常有人停留的无可开启外窗的房间,需要设置排烟设施,可以考虑增设可开启外窗或者机械排烟系统

李勤 2026-03-11 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厨房区域属于建筑面积大于50平方米且经常有人停留的无窗房间,需要设置排烟设施,可以考虑增设可开启外窗或者机械排烟系统

关闭

关闭

手机APP下载