消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一个烟感或者手报报警,声光和广播会响吗

一个烟感或者手报报警,声光和广播会响吗

慎独 | 2022-01-12 16:56
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

小马 2022-01-13 10:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主机是自动状态下  就会响

卢伟浩 2022-02-09 11:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾警报和消防应急广播系统的联动触发信号为:同一报警区域内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号。所以,一个烟感或者手报报警,声光和广播不会响。

沐浴阳光 2022-02-11 10:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    对于住宅建筑首层手报的动作信号应直接控制声光和广播,其他情形应为“与”信号。

天天消防 2022-05-19 10:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

单独一个是不会响的,如果一个烟感+一个手报就行


EHS-DL 2026-03-30 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先消防报警控制器得在自动状态。老项目单点联动,就可以一个烟感或者手报报警触发整栋楼里声光、广播联动而响;现在都要求双点联动,这种情况下,就单信号不会响。

sail 2026-08-31 16:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

会。

关闭

关闭

手机APP下载