消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地面疏散指示是否可以使用蓄光疏散指示标志?

根据《应急照明规》第3.2.1-1条规定,是不允许蓄光疏散指示标志代替标志灯的,但是根据《建规》第10.3.6条规定,地面疏散指示仅作为辅助疏散指示使用且该条文也明确说了可选用蓄光疏散指示标志。


所以想问问地面到底能不能用这种蓄光疏散指示(贴纸)?这2条条文是否有冲突?

澜沐 | 2022-01-07 23:44
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

小飞侠 2022-01-09 16:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

是啊我最近也遇到过这个问题,按我个人理解,根据建规10.3.6的条文说明:地面疏散指示是辅助型的,不能做为主要疏散标志的。所以可以使用灯光或蓄光指示标志,应急照明的第3.2.1-2中说明的疏散指示标志应该是主要的或是墙体上的,3.2.1-4是选用A型灯具应该是如果设为灯光型的就应该选用A型集中电源灯具。但审图公司的专家都是一致认为不能使用。有没有权威点的老师出来讲解一下。

珍珠baby 2022-06-21 14:42  2 赞  0 踩 [回复] 举报

其实不冲突吧,大原则是正常疏散指示标志不允许用蓄光型代替,而建规10.3.6的规定可以是一些特定场所地面上增设的辅助疏散指示可以使用蓄光型。并不矛盾,其他地方或者位置还是一律不可以用蓄光型。

李勤 2026-02-24 11:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以辅助增设,不能代替

王泽荣 2026-11-10 19:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

墙面安装,吊装的疏散标志灯一律不准采用蓄光型,大型商场走道地面疏散指示标志也不能采用蓄光型,在确保主要部位都满足灯光型时,地面增设的辅助疏散指示标志可以采用蓄光型,对于建规及应急照明规范都不会冲突。

关闭

关闭

手机APP下载