消火栓试射压力

消火栓泵在地下室二层 住宅楼层32层  该最不利点为32层 如果32层试射 需要达到多少压力才符合规范

Lee. | 2021-12-26 09:14
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-12-26 19:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

吴俊 2021-12-28 17:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

假设建筑层高3米,地上32层,地下2层,总计高度102米(下部水静压至少11.7Mpa),32层射流动压需达到3.5MPA,此时泵房压力为15.2Mpa。

阳明心   回复: 吴俊2023-04-20 14:33

总计高度102米(下部水静压至少11.7Mpa),应该不是11.7Mpa,    是11.7Kg吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报