消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

预作用系统

我是预作用単连锁系统。请问各位,火灾时联动开启了预作用装置,电磁阀,启动消防泵。消防泵和喷淋泵管道是分别的2个系统。喷淋泵没启动怎么能给系统侧充水怎么能变成湿式系统。喷淋泵不是要等喷头爆裂才启动吗。谢谢大家!

川人 | 2021-12-14 14:08
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友78337 2021-12-16 10:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

问题一:喷淋泵没启动怎么能给系统侧充水怎么能变成湿式系统

充水依靠高位消防水箱水量实现充水;


问题二:火灾时联动开启了预作用装置,电磁阀,启动消防泵。消防泵和喷淋泵管道是分别的2个系统。

你可能是线接错了,也可能是联动逻辑错误。

见

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4.2 自动喷水灭火系统的联动控制设计

吴俊 2021-12-28 17:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先预作用系统供水侧压力平时和火灾初期由高位消防水箱提供,第二预作用系统动作联动时会启动喷淋泵;你说的这种情况可能施工时安装有误或者联动逻辑错误

李勤 2026-01-22 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主机调制自动状态,两个报警点位动作,联动启动电磁阀,电磁阀动作预作用报警阀中间腔泄压,供水侧水源就通过预作用报警阀进入系统测了

关闭

关闭

手机APP下载