报警阀下腔压力波动

喷淋系统,将报警阀下腔信号蝶阀关闭,上腔信号蝶阀打开,一段时间观察,上腔压力不变,下腔压力发生变化??一共  12 个 报警阀,下腔压力基本都发生了变化,有变高的,有变低的?  求原因?

方块5 | 2021-12-01 16:12
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

hahahu 2021-12-02 09:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

分析一下:

1、正常设计12个湿式报警阀前信号阀关闭后,报警阀前管网是通的,不应该出现有的变高有的变低。

2、管网出现漏水、补水设施补水等出现共同变高共同变低是正常的。

3、有的变高有的变低有可能管道上安装了一些不必要的单向阀件。


李勤 2026-01-21 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有漏水,有空气、稳压泵或大泵启动