地下室镀锌风管耐火极限问题?
规范明确地下车库的风管耐火极限满足0.5小时,目前设计基本采用镀锌铁皮风管,镀锌铁皮风管耐火完整性满足要求,耐火隔热性达不到0.5小时,问题如下:
1、规范明确吊顶呢无可燃物的排烟风管可不做隔热保温要求,是不是理解地下室车库的排烟风管四周没有可燃物,不需要做防火保温措施。
2、地下车库排烟风管镀锌铁皮风管按规范和图集要做防火包裹,目前地下室镀锌风管基本没做任何措施,都能满足验收,
3、地下车库排烟风管镀锌铁皮风做48K玻璃棉就能满足耐火极限要求,并有正规的形式检验报告,是否可行。