是否需要设置消火栓系统

有一个加工厂,1#为加工厂房,设有自喷。报警系统,消火栓系统。2#是两层建筑,二层是办公场所,一层大厅,有1000平方米。3#是两层建筑,有800平方米,一层餐厅,二层是员工宿舍。2#、3#建筑均未设计消防栓系统?是否符合规范要求?

自强自立 | 2021-10-29 10:09
请写下您的回答回答

回答 | 1

刘丽波 2021-10-31 09:25 00 [回复]举报

依据建规第八章设置消火栓的条件,办公建筑体积大于10000或高度超过15米,餐厅体积大于5000需要设置室内消火栓,复核一下体积。