消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

住宅单体地上喷淋工程

一般住宅公区不做喷淋,那么住宅底部有商业,地上公区标准层,每层都要做喷淋系统吗?

秋阳 | 2021-09-06 18:10
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2021-09-06 22:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

执行《建规》5.4.10,住宅部分按总高度及住宅功能设计,不超过100米,不需要设置自喷系统。

小凡 2021-10-07 16:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这主要看建筑性质还有公共区(含商业)单层的面积决定的,具体可以参考《建规》条文:

8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
      1 特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
      2 任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
      3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m² 的办公建筑等;
      4 藏书量超过 50 万册的图书馆;
      5 大、中型幼儿园,老年人照料设施;
      6 总建筑面积大于 500m² 的地下或半地下商店;
      7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m² 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

关闭

关闭

手机APP下载