消防泵压力不稳,掉压快速,查不到问题在哪?

yjs | 2021-08-23 11:11
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

南明离火 2021-08-23 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看看泄压阀

工程新一 2021-08-27 09:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果没有发现明显漏水,检查排水阀门是否有误打开,若有误开则关闭后打压在测试;

若继续掉压,关闭泵出口阀,出口回流进水池的调压阀,及高位水箱连通阀,若掉压则怀疑埋地管漏水,若不掉压则逐一排出单向阀及调压阀是否正常

李勤 2025-11-12 14:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

检查泄压阀是否关严,检查单向阀是否严密,分段提升压力后关截门检查室外地下管网和楼内管网,看新泵放气阀是否放气,检查室外接合器等管件接口