高位水箱供水管接在哪里

自喷和消火栓系统中,高位水箱的水向管网供水,接在管网的什么位置?

凉开水 | 2021-08-22 14:09
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

工程新一 2021-08-27 09:51  2 赞  0 踩 [回复] 举报

自喷接报警阀前,消火栓接进入建筑阀门井前

报警阀也可以说是单向阀,消火栓进入一栋建筑前一般也会装一个单向阀

凉开水   回复: 工程新一2021-09-14 20:39

接到系统单向阀前,这说法很易理解记忆!谢谢!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-11-12 14:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓直接接入管网主竖管,喷淋从屋顶引导报警阀室前的主管网(因为喷淋系统的供水都需要经过各自的报警阀)