消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

声光警报器怎样检测

规范明确,当火灾确认后,整个楼内声光警报器应全部启动。怎样才处是“火灾确认”呢?

在消防维保中,怎样去检测声光警报器的功能是否正常,控制是否符合规定呢?

凉开水 | 2021-08-14 13:46
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

消防网友34346 2021-08-15 09:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾确认就是规范规定的联动关系成立,比如一个烟感加一个手报,温感加手报,两个探测器等

工程新一 2021-08-16 09:38  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1.主机手动控制,总线盘手动启动,系统运行

2.主机自动控制,触发同一防火分区两个烟感或一个烟感+一个手报,系统运行

3.测试声光报警器声压级是否达到要求

凉开水   回复: 工程新一2021-09-14 20:37

谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小马 2021-08-20 16:07  2 赞  0 踩 [回复] 举报

凉开水   回复: 小马2021-09-14 20:37

很详细,谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-08-28 16:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

与信号。

李勤 2026-08-28 16:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主机打到自动状态,通过联动测试,查看是否全楼启动

关闭

关闭

手机APP下载