排烟风机风压选择

1.排烟风管压损怎么计算,沿程压损按1.5pa/m,局部压损再乘于2.5,这样计算合理吗?

2.排烟风机风压如何选择?一般情况下,我们只是对风机的风量有要求,如果在风管比较长的地方(如150米),风压损失就会比较大,那么最末端风口风压需要多大?

工程新一 | 2021-08-12 16:30
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2026-03-19 17:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

沿程损失 = 150 × 1.5 = 225 Pa
局部损失 = 225 × 2.5 = 562.5 Pa
末端动压 = 25 Pa
系统总阻力
= 225 + 562.5 + 25
= 812.5 Pa
风机风压选:
812.5 × 1.1 ≈ 890 Pa
工程直接选 ≥900 Pa 全压 的排烟风机即可。