消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消控室远程手动启泵专用线路

4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

请问:规范此处要求,水泵控制柜上的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,是不是在消控室手动控制盘上手动操作,相当于在水泵控制柜上按钮操作,那是不是可以理解为消防水泵控制柜无论处于手动或自动状态,消控室手动控制盘都可以实现远程手动启泵?

消防网友80109 | 2021-07-26 09:38
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2021-07-26 12:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水泵控制柜处于手动状态,远程手动控制盘是无法启动水泵的 。

KK8888 2021-07-29 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人理解是手动,属于手动远程控制按钮,但是国标控制图集,远程按钮是控制柜处于自动状态才能受控

关闭

关闭

手机APP下载