niuge 2026-11-11 16:33
0 赞
0 踩 [回复] 举报
高位水箱间通向建筑内部的门通常需要设置防火门,但具体要看门开向哪里以及水箱间的设置位置。
门开向哪里有讲究
如果高位水箱间位于建筑内部,通向疏散走道或室内其他区域的门应采用防火门,一般要求为乙级防火门。若水箱间直接开向屋面、室外平台或室外,部分情况下可不采用防火门。
EHS-DL 2026-11-11 17:19
0 赞
0 踩 [回复] 举报
看门开向哪里。开向建筑内部我认为需要防火门。依《建筑防火通用规范》 (GB 55037-2022)第4.1.3条 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔: ……5 除消防水泵房的防火分隔应符合本规范第4.1.7条的规定,消防控制室的防火分隔应符合本规范第4.1.8条的规定外,其他消防设备或器材用房。高位消防水箱间属于"其他消防设备用房",就落在这一款里——要设防火门、防火窗,配2.00h防火隔墙和1.00h楼板与其他区域分隔。一般就是至少乙级门,超高层得甲门。
当然,根据GB 55037-2022 第6.4.3条开头就有一句例外:"除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外"。水箱间的门直接开向室外地面或屋面安全地带(不与室内走道、前室、其他房间连通)→ 可不采用防火门,普通门也可以。