消防车道转弯半径如何测量

在实际的消防验收时,消防车道转弯半径如何有效准确快递的测量,有什么好的办法和工具吗

薛定谔的猫 | 2026-10-30 10:37
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

我头发贼黑 2026-10-30 11:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

长尺子一把,测量弦长c,测量弓高h,列式:

EHS-DL 2026-10-30 11:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

也可以是三点定圆法,2 人 5 分钟搞定。在弯道‌内侧边缘‌的圆弧上,均匀取 3 个点(起点、弧中、终点);用‌手持激光测距仪‌(或钢卷尺)量出这 3 点两两之间的距离,得到三条边 a、b、c;用‌三角形外接圆半径公式‌算半径:‌R = a·b·c / (4K)‌,其中 K 为三角形面积(用海伦公式 K = √[s(s−a)(s−b)(s−c)],s=(a+b+c)/2)。