备餐属于厨房区域的一部分,那是不是也要按 GB55037 做 2h 防火隔墙?

平面顺序:

【电烹饪厨房】——2h 防火隔墙 + 乙级防火门(传菜口)→【备餐区】—— 敞开→【顾客前厅】

热加工关进 2h 房间,乙级门传给备餐;备餐有洗消间、饮料机,敞开到前厅。那会不会认为备餐间也是厨房啊,要求做分隔

qiaoyuanxiao | 2026-09-20 13:43
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

jjx 2026-09-20 16:14  1 赞  0 踩 [回复] 举报

备餐最多只是分装吧,本质上没有加工食物的作业环节,火灾危险性我认为和外面没有本质区别

阴雨天 2026-09-20 17:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不要,不会

EHS-DL 2026-09-21 09:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 55037的"厨房2h防火隔墙"要求,在餐饮建筑中‌实际只针对明火/高热油烟加工区‌,不是整个厨房区域。你把电烹饪间用2h墙+乙级门独立封起来,备餐区敞开到前厅,我认为可行。