办公室与车间分隔

3 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。   请问 如果生产车间和仓库旁边设置开放式的办公区,办公人员主要是班组长,管理人员等 是否要加隔墙围起来?

消防网友31603 | 2026-09-19 15:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2026-09-20 08:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据您的描述,是丙类厂房内部设置办公区问题,您已给出了规范具体要求,开放式在丙类厂房、仓库内部设置肯定不可以,因为开放式办公区与生产车间/仓库之间没有实体防火隔墙,‌火灾时烟气和火焰会直接蔓延到办公区‌,无法保证人员疏散安全。所以我认为是需要加隔墙围起来,做实体防火隔墙围合‌,耐火极限≥2.00h,从地面到顶全高封闭,不能留空;至少设一个独立安全出口‌:可以是直通室外的门,也可以是通向独立疏散楼梯间的门(不经过生产区);办公区与生产区之间如需日常通行,可开‌乙级防火门‌,但该门不计入安全出口;如果办公区面积较大或人数较多,还需复核疏散距离和疏散宽度。

jjx 2026-09-20 12:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

打包、贴标之类的操作难免,实操建议是做站立式办公,配相关设备使用操作区,有办公桌的长期办公场所要做分隔

李勤 2026-09-20 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公区和 厂房之间需要防火分隔设施隔离开