建筑竖井材质问题

建筑设计防火规范(2018年版)第6.2.9.2条:电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃坡道等竖向井道, 应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1. 0h ,井壁上的 检查门应采用丙级防火门。以上管井的井壁墙体可以采用耐火极限≥1小时的博美彩钢板墙吗?

sufi | 2026-09-10 17:03
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

仓鼠 2026-09-10 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

明显不可以嘛!耐火极限1H包括了防火隔热性,你这个材料不隔热吧,隔热不满足1H就不行

sufi   回复: 仓鼠2026-09-15 10:52

感谢提供宝贵意见

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-09-18 16:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范要求相应耐火极限,你的材料有相应检测报告能够证明其性能是可以的

沉默 2026-09-19 08:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

钢板达不好,弄防火涂料何必呢

EHS-DL 2026-10-23 10:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

真正取决于两点:芯材是不是不燃材料,以及有没有一份把"完整性+隔热性"都做到 1.00h 的墙构件耐火极限检测报告‌。这两条都满足,才能用;任一条不满足,就不能用。EPS(聚苯乙烯)、PU(聚氨酯)泡沫芯的彩钢夹芯板,无论厂家标称多少小时,都绝对不得用作管井井壁‌,用了出事了,那等着被收拾啊。