如图,内走道被防火门分割成几段后,总长超20m,设置排烟时,应该按每段分别设置排烟,还在按整个走道设置设置满足要求的自然排烟窗即可?

杨阳洋 | 2026-09-09 14:50
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

沉默 2026-09-09 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

分段

仓鼠 2026-09-09 17:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每段分别设置,满足自然排烟条件的可以使用自然排烟,不满足自然排烟的就需要设置自动排烟设施,同一个区域不使用两种不同的排烟方式,要不自然排烟可能会扰乱自动排烟效果致使自动排烟效果减弱

李勤 2026-09-18 16:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每段都需要设置,因为你的门窗已经分隔成多个储烟区域