疏散走道与疏散通道的界定,如饭馆内疏散通道的宽度(桌子与桌子之间)

疏散走道与疏散通道的界定,如饭馆内疏散通道的宽度,桌子与桌子之间的过道这不属于疏散走道吧?那这种一个空间内的疏散通道(过道)的宽度有标准吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共1个

EHS-DL 2026-09-08 16:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

所有疏散走道都是疏散通道,但疏散通道不一定是疏散走道。‌ 疏散通道是"大概念",包含疏散走道、疏散楼梯间、室内疏散过道、室外疏散通道等。桌间过道宽度的标准有两套:① ‌消防底线‌:主疏散通道≥1.1m,总疏散宽度按人数计算,疏散距离≤30m;② ‌使用标准‌(JGJ 64-2017):仅顾客通行桌间距≥1.35m,有服务员通行≥1.80m。

桌子摆太挤消防管不管?管,但有边界‌。明显影响通行、堵塞疏散通道的,消防可以依据《消防法》查处;只是桌间距略小但仍可正常通行的,一般按使用功能不达标处理,不算消防违法。