全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
自然排烟窗

这个三和四表达的条件有什么不一样,我想问的是走道设置自然排烟的时候需要设置两边都有排烟窗吗?按照4条的描述也可以只设置一边吧?
潘天坤 2026-08-27 08:47
1 赞
0 踩 [回复] 举报
公共建筑的房间无需设置排烟,只考虑走道或者回廊排烟的情况按3
公共建筑的房间与走道或回廊均设置满足各自要求的排烟设施的情况按4
例如公共建筑,每个房间均小于50平方米,这种情况如果房间不设置排烟设施,那么属于3的情况,可以在走道设置不小于13000m³/h 排烟量的机械排烟,也可以在走道两端(侧)均设置面积不小于2平方米的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3,两者选一种设置即可
例如公共建筑,每个房间均小于50平方米,这种情况房间如果设置了满足每个房间排烟要求的排烟设施(例如清晰高度以上设置不小于房间建筑面积的2%的自然排烟口),那么属于4的情况,可以在走道设置不小于60m³/(h·㎡)且不小于13000m³/h排烟量的机械排烟设施,也可以在走道设置不小于走道建筑面积的2%的自然排烟窗(口),这种情况自然排烟的设置不需要考虑两端

举例子才能懂。