消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

七氯丙烷日常模式

七氯丙烷里面的插销需要把掉吗,紧急情况操作模式是怎么样的

温故而知新 | 2026-08-20 11:42
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2026-08-20 12:16  2 赞  0 踩 [回复] 举报

七氟丙烷预制式系统两个插销,一般正常运行阶段是,拔下面那个插销,不拔上面那个插销。顶部插销为手动保险销,防止误操作;底部插销为电动保险销,确保系统正式运行前(运输阶段或者调试阶段)不被误启动。紧急情况下一般也是在防护区外气体灭火主机上操作或者拍紧急启动按钮操作。

jjx 2026-08-21 10:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气瓶一般有两个插销,上面瓶阀处是手动阀保护插销,下面电动阀前是电动保护插销,一般是把下面的拔掉,这样联动才能用,上面的是应急情况下人手动拔出后开阀

李勤 2026-08-22 14:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载