危险化学品储存中隔开储存应该如何设置

隔开储存的隔墙和隔板应该如何设置,达到什么样的条件才能符合标准的要求,如隔板、隔墙的材质、耐火极限、高度等,这些标准上都没有言明,如果设置成单独的隔间,那岂不等同于分离储存了

阿品 | 2026-08-19 14:39
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

jjx 2026-08-20 10:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

隔开储存的要求不是特指消防措施,主要还是在物理空间上进行分隔,不用硬套消防的定义

如果确属火灾危险性不同的化学品,可参照建规6.2.3的要求,2h防火隔墙,乙级防火门窗


EHS-DL 2026-08-20 12:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

通常认为,隔板、隔墙是隔开液体物料的,隔墙至少高出最高储存液面 0.5m 以上;隔开固体物料的,隔墙高度至少高出堆垛顶面 0.3m。材质方面至少需要采用不燃材料制作,耐火极限至少不应低于所在建筑构件的耐火等级这样。

"设置成单独的隔间,岂不等同于分离储存了?"尤其对于一些易挥发物料,有毒,易燃易爆甲类液体类禁忌物料之间,往往是通顶隔开,看起来接近分离储存,但不完全等同,只是边界确实容易模糊。‌ 核心区别在于‌是不是独立房间、有没有独立的防火分区属性、适用的管控级别是否一样‌。