工业厂房改造项目800mm吊顶内上喷喷淋是否可以取消,并增设吊顶下喷喷头?

工业厂房改造项目原自喷设计为无吊顶上喷,现改造增设吊顶,根据自喷规范7.1.11条,满足3条可不设吊顶内喷头,目前电气电线走的套管,风管也为不燃材料,吊顶内无可燃物,吊顶处是否可以把原设计上喷喷头取消,改为下喷?

如果需要保留,增设喷头后,报警阀控制喷头的总数量很容易超过800个,是否需要增设报警阀?

hoo_ray | 2026-07-25 10:27
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

红色ID 2026-07-26 22:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没有可燃物...可以不用设置...如果设置喷头总数量大于800  需要增设报警阀

潘天坤 2026-07-27 08:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

请问电气线路走的套管,这个套管是什么材质(燃烧性能具体为什么),是否为配电线路


闷顶内敷设的配电线路要采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护,如果现场采用难燃PVC管可能跟这个条款会有点冲突,当然还有一个条款是无其他可燃物(也有的人会理解为配电线路穿PVC管属于无其他可燃物的情况),这个是有些争议可以讨论下


闷顶内敷设的配电线路最好是穿金属管或者封闭式金属线槽,不要存在配电线路裸露的情况,又或者把吊顶内净高控制在不大于800毫米,这些情况吊顶内可以不要钱设置上喷


当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数(由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定,因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共用配水支管,规定只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数)


湿式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只(干式系统不宜超过500只)





hoo_ray   回复: 潘天坤2026-07-27 16:32

看了电气的说明 用的阻燃套管或者是镀锌铁管,可以吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: hoo_ray2026-07-28 16:20

阻燃材料会有点争议

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

hoo_ray   回复: 潘天坤2026-07-29 18:53

大佬,需不需要两侧分别设置水流指示器呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阴雨天 2026-07-27 08:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以取消上喷

EHS-DL 2026-07-27 12:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

吊顶内无可燃物,上喷取消改下喷可以。规范里说的是报警阀控制喷头数目“不宜”超过800个,不宜不是完全禁止,超的不多也不用增设报警阀。再说 就算 吊灯上下喷头都保留,报警阀控制的喷头数目也只是计入数量较多一侧就可以(不是上下都相加)。

李勤 2026-07-28 15:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1.吊顶内满足条件无可燃物可不设置喷淋

2.上下都有喷头,只计入最多的一侧数量

沉默 2026-07-30 16:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

上下只计算多的一面,可以取消,看成本不取消会不会便宜一点。