贮压式悬挂式超细干粉自动灭火装置属于干粉灭火系统吗?

贮压式悬挂式超细干粉自动灭火装置就是一个贮藏瓶加一个喷嘴,型式检验里面的检验依据室《干粉灭火装置》这本产品规范,那是否属于干粉灭火系统?如果属于,但是按照通用设施规范里面不满足“9.0.8 用于经常有人停留场所的局部应用干粉灭火系统应具有手动控制和机械应急操作的启动方式,其他情况的全淹没和局部应用干粉灭火系统均应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。”这条,但是说不属于,但是他确实室干粉灭火装置。可不可以理解为干粉灭火系统他是自动灭火系统的一种,但是这个贮压式悬挂式超细干粉自动灭火装置如果不具有联动功能,他不属于自动灭火系统?

王哈哈z | 2026-07-23 16:12
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

jjx 2026-07-24 08:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于系统,只是一个装置,执行XF产品标准;系统执行GB16668产品标准

xfjy 2026-07-24 09:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为是不属于自动灭火系统的,因为它没有联动程序,做不到同步动作,也没有你说的手动、机械控制功能,但是地方上有些站是认定为预作用干粉灭系统的,也看个人吧。

EHS-DL 2026-07-24 12:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

贮压式悬挂式超细干粉自动灭火装置只是一个独立的“装置”,确实不是“系统”。该装置的合规依据是《干粉灭火装置》(XF 602),而非《干粉灭火系统设计规范》(GB 50347)或《建筑防火通用规范》(GB55037)中针对“系统”的条款。

小唐12321 2026-07-27 15:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不是自动灭火系统