消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

现场如何识别 气体控制模式是 “具有 还是 不具有 火灾报警功能的气体灭火控制器 ” 哪一种

平时,现场实际调试时,气体灭火控制器都能“接收探测器信号,联动,倒计时灭火,喷气 ,反馈信号到消控室主机” 的流程。 


防护区现场的 探测器回路不都是直接接到气体主机上嘛,

现在问题是,现场如何识别 是哪种模式::“具有 还是 不具有 火灾报警功能的气体灭火控制器 ”  ?

我疑惑是,现场如何识别是属于哪种模式?





规范说:具有 和 不具有火灾报警功能的气体、干粉灭火控制器的功能


知耻也要问 | 2026-07-20 00:43
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-07-20 10:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防护区现场探测器回路不一定是接到气体主机上,有可能是总线到消控室主机上。现场辨识方法有以下几种方法:

一、看接线,这个操作麻烦一点,看‌防护区的火灾探测器(烟感/温感)的线接到哪里‌: ‌探测器线直接接到气体灭火控制器‌ → 大概率是‌具有‌火灾报警功能的气体控制器‌;探测器线先接到火灾报警控制器(或联动控制器),再由报警/联动控制器把信号传给气体主机‌ → ‌不具有‌火灾报警功能的气体控制器。

二、看产品铭牌/检验报告/说明书,这种方式简易易行。产品铭牌上标注执行标准:标了 ‌GB 4717‌ → 具有火灾报警功能;只标了 ‌GB 16806‌ → 不具有。也可以查看产品‌型式检验报告‌中的检验依据标准或者查看产品说明书中的"功能"描述来确定。

三、现场看气体控制器控制面板,面板上有"火警""监管""故障"等分区显示、能显示‌探测器报警具体部位信息‌的,大概率就是防护区现场探测器回路接到了气体主机上的。

四、现场人为关闭消控室大主机,触发防火区探测器,不需要消控室联动控制器配合的,大概率就是探测器回路直接接到了气体主机上。

李勤 2026-07-20 10:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

查看防护区探测器总线是否接入小主机,小主机和控制室大主机是否通过连网线通讯

关闭

关闭

手机APP下载