封闭楼梯间在首层需要直通室外吗

关于直通室外建规5.5.17条已作废,通规未提及

请写下您的回答回答

回答 | 共7个

阴雨天 2026-07-09 08:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,通规不会提,因为可以放宽做扩大前室

EHS-DL 2026-07-09 12:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不一定需要直通,但可定是在首层有安全的疏散出口通向室外。"扩大楼梯间""15m走道""避难走道"等都可以。

多喝热水少做梦   回复: EHS-DL2026-07-09 14:40

大于四层也是15米的走道吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 多喝热水少做梦2026-07-09 14:49

首层直接设门通向室外‌;做不到就做‌扩大封闭楼梯间‌;≤4层且不做扩大时才考虑15m方案。建筑层数超过4层时,该15m走道方案‌不再被允许‌,必须直接直通室外或采用扩大封闭楼梯间。可详见《建规》GB 50016-2014(2018版)第5.5.17条


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-07-09 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通规也只是废止了建规5.5.17强制性,并非否定其技术内容。

李勤 2026-07-10 08:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

沉默 2026-07-10 11:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要,最多采用扩大楼梯间