室内消火栓

只要是建筑面积大于300平米的厂房或者仓库必须设置室内消火栓系统吗?不分甲乙丙丁戊?不分层数?

先森 | 2026-07-06 16:38
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

鸡蛋饼 2026-07-06 17:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这是针对浙江的工业企业火灾防控八项硬措施吗?硬措施要求的火灾危险性为丙类以及生产车间和仓库面积大于300平米的需要安装自动喷淋系统

阴雨天 2026-07-06 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:     1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房;     2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库;

jjx 2026-07-07 10:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丁戊类不用,卷盘或水龙就可以

EHS-DL 2026-07-07 11:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

首先是占地面积,不是建筑面积。另外丁戊类有条件的可以豁免。详见《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)


李勤 2026-07-08 08:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.规范要求的占地面积,不是建筑面积。

2.甲乙类厂房如存放物品不能用水灭火或 遇水发生放热、爆炸特殊场所也不适用

李勤 2026-07-08 08:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.规范要求的占地面积,不是建筑面积。

2.甲乙类厂房如存放物品不能用水灭火或 遇水发生放热、爆炸特殊场所也不适用

小唐12321 2026-07-09 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范占地300以上甲乙丙工业