多层工业厂房,楼板采用的花纹钢板,花纹钢板底面刷不低于1.5h的防火涂料,顶面需要刷嘛?刷的话耐踩踏和推车等磨损嘛?顶面实际施工防火涂料之后,是不是不出几天就磨损没有了。还有必要在花纹钢板楼板的顶面(背火面)刷嘛?

豌豆射手 | 2026-06-12 16:39
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

yujun500 2026-06-15 08:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

花纹钢板楼面为了达到耐火极限,一般要做细石砼面层 ,涂料是没用的,钢板背面也要涂防火涂料,但是实际上背面涂防火涂料也会因为钢板的变形和震颤导致涂料脱落

EHS-DL 2026-06-15 09:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火角度看,若顶面已有足够的防火保护(如混凝土保护层),则从满足耐火极限要求出发,没有必要在顶面(背火面)刷防火涂料。而且考虑到工业厂房的实际使用环境,顶面涂刷防火涂料难以长期保持完整性和有效性,所以一般不建议在顶面(背火面)刷防火涂料。