洒水喷头距离排烟口的距离有明确规定么

鄙人找了好久都没有找到,咨询各位。

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阴雨天 2026-06-12 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有

李勤 2026-06-15 08:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

   无固定间距值‌:《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084)和《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)均未直接规定两者间的具体米数。


   障碍物避让原则‌:排烟口被视为顶板上的突出物或障碍物。喷头溅水盘与排烟口等障碍物的水平距离‌不应小于 300mm‌,且喷头正下方 457mm 范围内不得有遮挡,以确保洒水分布不受影响。

EHS-DL 2026-06-15 12:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

目前没有直接的专项明确规定。净距建议不小于0.3米。这一距离参考了喷淋喷头与烟感探测器的净距要求,能有效避免喷水损坏排烟相关设施,也能减少气流对喷头喷洒的干扰。