消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

5层宿舍建筑整体定性为一个防火分区,但是电气专业每层定成一个防火分区,每层设置电器间,这样的话可以按照不同专业各自独立执行不同的标准吗?

5层宿舍建筑整体定性为一个防火分区,但是电气专业每层定成一个防火分区,每层设置电器间,这样的话可以按照不同专业各自独立执行不同的标准吗?

消防网友77957 | 2026-06-09 15:16
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

yujun500 2026-06-09 16:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,防火分区肯定是各专业统一的,一般是建筑专业确定,按你描述情况,可能是每层“自然”满足了每层一个防火分区的要求,这种一般也是按每层一个分区来考虑,不会刻意人为让5层变成一个分区

acascsacasc 2026-06-09 22:14  1 赞  0 踩 [回复] 举报

电气那边应该是牵扯电气设备放置问题,五层一个防火分区面积没超,但是相关电箱怎么处理,也可以五层为一个防火分区但一层设置电气小间及电气井

红色ID 2026-06-10 09:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

电气间与防火分区的划分不矛盾,每层的电气间只是一个防火小单元,进行独立的防火分隔就可以。建筑的防火分区按照使用用途来划分,只要面积不超是可以划分为一个防火分区的

EHS-DL 2026-06-10 12:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能。电气专业的划分依据,必须服从于建筑专业确定的防火分区边界。电气专业可以叫“报警区域”或“配电区域”,防火分区由建筑专业确定哦。

沉默 2026-06-10 16:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,

李勤 2026-06-11 13:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电气专业划分只是考虑电气专业布局,不代表防火分区划分。防火分区应该以建筑专业图纸为主,且与各专业图纸统一

江苏刚刚好 2026-07-25 14:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑是龙头,其余专业应根据建筑定性去执行。

关闭

关闭

手机APP下载