消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

商住楼消火栓

建筑总高度23米,一层为商业网点,体积小于5000立方米,按规范住宅低于21米可以只设干式消防竖管,问一层商业网点可以和住宅部分一样只设置干式消防竖管吗?还是要设湿式消火栓吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共2个

沉默 2026-06-09 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

湿式

以后 2026-06-09 15:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。

关闭

关闭

手机APP下载