消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

二级负荷一路市电+发电机问题

请教大佬,现场只有一路市电接消防末端双电源主电,新增发电机与市电连锁停电启动接末端双电源备电,是否合规,平时状态下消防末端双电源配电柜,消防电源监控同时监测2路进电(备电平时无电),探测器会报警。


acy | 2026-06-05 16:07
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

EHS-DL 2026-06-05 17:07  3 赞  0 踩 [回复] 举报

合规。这个“报警”在平时是误报,不能让它一直响着。解决方法有两个:首选是将备电进线端的电压传感器在监控器上标记为“发电机备用回路”,设置为平时允许无电压状态。监控器的判断逻辑变为: 主电(市电)正常时,备电无电压 → ‌不报警‌;主电失电后,延时一定时间(考虑发电机启动时间,如30~60秒),若备电仍无电压 → ‌判定为发电机故障,才报警‌。这个逻辑需要监控器本身支持,大多数厂商的消防电源监控产品具备这个功能,可以联系厂家确认和调试。另外一个方法是现有监控系统确实不支持上述逻辑,可以考虑在发电机出线端加装一个中间继电器或接触器,利用其辅助触点接入监控系统。逻辑是:发电机不运行时断开监测回路,相当于告诉监控器“这个回路不需要监测”;发电机启动后辅助触点闭合,恢复监测。但这需要在施工图阶段就纳入设计,如果已经到施工后期,改动的协调成本较高。

实在解决不了这个误报警问题,那可以主动与当地主管部门作一次技术沟通,说明“备电端平时无电压属于正常监视状态,非故障状态”,并提供发电机自启动系统的联动测试记录,证明在市电断电时发电机能正常启动供电。

acy   回复: EHS-DL2026-06-12 13:55

收到,谢谢。厂家可以关闭一路监测。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阴雨天 2026-06-05 17:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定合规啦,这都达到一级负荷了

acy   回复: 阴雨天2026-06-12 13:57

二级负荷,一路市电;双回路到末端就可以么。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红色ID 2026-06-07 20:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这是设计院的问题,可以在配电室增加一个双电源切换,市电作为一路,另外一路可以是柴发和市电切换后的一路,这样  双回路输出到末级都会有电,这样也会检验线路在平时是否通断    其实现在很多设计院是这样设计的       如果柴发直接输出到末级    平时就是没有电    我们在测试双电的切换功能     根本不具备测试条件      作为维护单位    也不可能  启动发电机并把备电输出去

acy   回复: 红色ID2026-06-12 13:54

收到,谢谢。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-06-09 10:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

合规

sail 2026-08-19 14:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

合规。

关闭

关闭

手机APP下载