发电机房喷淋保护
发表评论: 收到,谢谢。电气图纸中设计了气体灭火控制系统。设计回复不用做,还在沟通。
2026-06-12 14:02
-
二级负荷一路市电+发电机问题
发表评论: 二级负荷,一路市电;双回路到末端就可以么。
2026-06-12 13:57
-
二级负荷一路市电+发电机问题
发表评论: 收到,谢谢。厂家可以关闭一路监测。
2026-06-12 13:55
-
二级负荷一路市电+发电机问题
发表评论: 收到,谢谢。
2026-06-12 13:54
-
消防水泵房内消防管网设置两组泄压阀有强制性要求吗?
发表评论: 收到,谢谢
2024-09-11 16:28
-
消防水泵房内消防管网设置两组泄压阀有强制性要求吗?
发表评论: 收到,谢谢
2024-09-11 16:25
-
消防水泵房内消防管网设置两组泄压阀有强制性要求吗?
发表评论: 同系统一组泵共用一个泄压管道,但是管道上设2组泄压阀,像是检修备用的,没找到规范依据。
2024-09-11 07:46
-
湿式报警阀压力开关 完工时 发现连接了2根线 说是一去一回 连接到消防控制室操作台,还有2根线是未连接状态,问下此种方式(2根未连接)是否可以,如果不可以要连接哪里?依据哪个规范?
发表评论: 一组接控制柜直启端子(带自锁),另一组接反馈模块,反馈模块是现场,信号反馈给消控室主机。
2024-08-09 08:03