多个防护区的消防用水量计算

建筑的设计流量如下表所示,如果要算消防用水量,室外的消火栓应该选25L/S(室外最大),还是选择20L/S(室外+室内最大)?

游子意 | 2026-06-03 10:02
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2026-06-03 10:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每个防护区域计算“室内+室外”消防用水量,最后从计算所得的消防用水量里选择最大值,如图中756m³就是包装车间设计消防用水量。

消防网友68723 2026-06-03 10:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水规:消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算,两座及以上建筑合用时,应取最大者

李勤 2026-06-04 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报